2 Tápellátás ugyanabban a telepítésben!
Van egy egyszerű kérdésem, amelyet még soha nem próbáltam ki.
Képzeljük el, hogy van egy olyan telepítésem, ahol 5A-s 220VAC-24VDC tápegységet (FA) helyezek el. Apránként olyan elemek kerülnek beépítésre, amelyek miatt a forrás többet fogyaszt, mint amennyit tud.
Ha másik forrást helyeznének a 24 VDC áramkörbe úgy, hogy 2 FA-vel rendelkezzünk, akkor valami probléma adódna. Mindig hallottam, hogy ha a források negatívumait összekapcsolják, akkor nem lenne probléma .
Valaki kipróbálta, vagy technikailag elmagyarázhatja nekem, hogy ez a megoldás problémákat okozhat-e a telepítésben?
Amit mond, problémamentesen megtehető (tegyen két vagy három forrást a negatívumok összekapcsolásával). A negatívumok hivatkozásával biztosítjuk például, hogy egy érzékelő az 1. forrásban és egy másik érzékelő a 2. forrásban, amikor adják a jelet a plc-nek, a forrástól függetlenül helyesen kapja meg a +24 értéket, mivel szükséges úgy gondolja, hogy a plc a +24-re hivatkozik a közös vonatkozásában, és ez a közös egy forrásból származik, amely nem lehet sem 1, sem 2 .
Hasonló kérdés lenne a meghajtó bemeneteinek ellátása, összekapcsolva a panel és maga a meghajtó negatívjait, így egy detektor kimenetét például közvetlenül a meghajtó bemenetére lehetne beírni. .
Más lenne, ha több forrás párhuzamos összekapcsolásáról beszélne .
Emlékszem, hogy a telemechanika kiterjeszti az energiát az egyenlő források használatára, a teljesítmény tekintetében, és párhuzamosan csatlakozik .
Mellékelem egy Siemens Sitop kézikönyvet is, ahol részletesen leírják, hogy van egy merülő kapcsoló annak megkülönböztetésére, hogy egyedül vagy párhuzamosan működik-e (3. oldal).
- Avokádó fény, még egy őrület - az egészséges táplálkozásról szóló napló
- 10 Étel több izomtömeg generálásához - Harcművészeti fórum, kapcsolattartó sportok,
- Spirálcsöves belső tisztító kefék Ecsetek - Ipari kefék Gyári kefék
- Ha lefogyok, az arcom betegnek tűnik - Autók Fórum
- A termodinamika rövid története - Ipari mérnöki blog